【第61回理学療法士国家試験 午後 問題87】

問題文

室内空調が陽圧に調整されているのはどれか。

選択肢

  1. 1. 一般病室
  2. 2. 外来待合室
  3. 3. 機能訓練室
  4. 4. 集中治療室
  5. 5. 感染症隔離室

※問題文・選択肢は「第61回理学療法士国家試験、第61回作業療法士国家試験の問題および正答について(厚生労働省)」(厚生労働省)を加工・編集して作成されています。

正解と解説を見る

正解 4. 集中治療室

解説

易感染状態の患者を外部の病原体から守る必要がある部屋(手術室、集中治療室、無菌室など)は、室内を陽圧に保ち外部から空気が流入しないようにする。一方、空気感染する感染症(結核、麻疹、水痘など)の患者を収容する隔離室は陰圧に保ち、病原体が室外に流出しないようにする。


一般病室

誤り。一般病室は等圧が基本である。


外来待合室

誤り。外来待合室は等圧が基本である。


機能訓練室

誤り。機能訓練室は等圧が基本である。


集中治療室

正しい。集中治療室は易感染患者を外部の病原体から守るため陽圧に調整される。


感染症隔離室

誤り。感染症隔離室は病原体の室外への流出を防ぐため陰圧に調整される。

この問題から解く

選択肢はランダムに並び、解いた記録がこのブラウザに残ります。

同じ分野(リハ概論)の問題

リハ概論の過去問題一覧へ